通常預留管路不會有人使用蛇管(浪管)
蛇管是用在拉線時保護電線表皮不會受到磨擦破損的,所以都是在拉線時就把線穿好了,
這是指一般電線使用,像2.0mm單心電線,網路線,電話線....
預留管線通常都是用硬管(PVC管,電管,薄管--厚管是給有壓力的水用的,就是一般的冷水管,但有些水電工為了省錢都用薄管),如果你預留的管路使用蛇管,那以後你要穿線會很痛苦,除了要有穿線器,還要有很好的運氣--保證蛇管不會被折到,壓扁.....等各種不可預知的狀況,只要有任何一種狀況,線就很難穿過去
至於要留多粗的管子,就取決於你最後決定要放多少線,現在新的電腦顯卡有的已經支援HDMI,所以VGA線應該可以不用了,因為VGA線既粗,接頭又大,要特別訂製所需長度,挺麻煩的,既然用HDMI就不用VGA了,基本上管子容量不可超過40%--法規規定的(參考就好),一方面比較好拉線,另一方面也便於電線散熱,也就是說你在管子裡面的線,其截面積不能超過管子直徑的40%,萬一真的不得已要用到VGA線,也有類似#16樓朋友介紹的那種產品,用CAT 5轉VGA的.
至於要不要抹油,則取決於線的長度,線短比較好拉,不抹油也輕鬆拉得過去,如果線很長,在管路裡面很多轉彎,或管路裡面原本就有很多線,空間太少,則抹油會比較好拉線,線如果硬拉的話,有時會斷在裡面,或是要斷不斷的,會影響訊號傳送;至於抹油會不會造成線路披覆老化,這部份我還沒有明確的答案.
電源線不要跟訊號線放在同一個管子,以避免訊號干擾,通常是說電壓60V以下的不在此限(也是法規規定),但你留的電源線應該是AC110V以上的吧!
管路轉彎的地方千萬不要彎90度(上面有人提過),否則你的管路就白留了,即使有穿線器也過不去,任何管路相接的地方一定要上膠粘死,不然管子一脫落,線也穿不過去,那會是一場惡夢----這些應該師傅都會知道,但有時會疏忽,你最好自己做一個確認.